SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB 4 Dokumentacja

Transkrypt

SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB 4 Dokumentacja
SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW
SPAI
40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32
tel/fax. (32) 710 22 39
www.spai.com.pl e-mail: [email protected]
KATOWICE
ul. Lipowa 11, 41-200 SOSNOWIEC,
PRO-SERW s.c.
SOSNOWIEC
tel/fax (32) 269 81 18, tel. (32) 291 68 41,
e-mail: [email protected]
www.proserwsc.pl
40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32,
NOWEMEX s.c.
KATOWICE
tel/fax (32) 710 22 39, [email protected]
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB 4
Dokumentacja techniczno-ruchowa
Nazwa dokumentu
DTR
SZB4
Str.
Rys
Data
Zastępuje
Opracował
Sprawdził
Wyd
25.12.2010
DTR SZB4
25.06.2009
J.Ostrowski
L.Hanak
1
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Zastosowanie
2 1. Przeznaczenie systemu SZB 4
2.2
Konstrukcja mechaniczna
2.3. Opis warunków eksploatacji.
2.4. Dane techniczne systemu SZB 4
3. Opis techniczny
3.1. Opis wyposażenia systemu SZB 4
3.2. Urządzenia zasilające
3.2.1. Zasilacz impulsowy DRP-240-24
3.2.2.Baterie akumulatorów
3.3. Urządzenia kontrolne
3.3.1.Moduł bateryjny DR-UPS40 – zasada działania
3.3.2. Regulatory temperatury (tylko dla odmiany SZB 4A)
3.4. Urządzenia zabezpieczające
3.4.1.Zabezpieczenia i wyłączniki
4. Instalowanie, obsługa, eksploatacja.
4.1. Transport
4.2. Instalowanie
4.3. Uruchomienie
4.3.1. Odmiana SZB 4A i SZB 4B
4.4. Obsługa okresowa
4.5. Usuwanie uszkodzeń
5. Informacje dodatkowe
5.1. Uwagi producenta
SPIS RYSUNKÓW
Rys. 1. Schemat odmiany SZB 4A
Rys. 2. Schemat odmiany SZB 4B
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
2
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
1. WSTĘP
Niniejsza DTR jest przeznaczona dla użytkowników systemów zasilających typu SZB 4.
Zawiera ona dane techniczno-eksploatacyjne oraz wskazówki niezbędne do poznania budowy,
funkcjonowania i sposobu obsługi tych systemów. Podano w niej także niezbędne zalecenia dotyczące
instalowania i eksploatacji urządzeń oraz postępowanie w przypadku usterek.
2. ZASTOSOWANIE
2.1. Przeznaczenie systemu SZB 4
System zasilania buforowego SZB 4 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń
samoczynnych i półsamoczynnych sygnalizacji przejazdowych, a także innych urządzeń srk
wymagających bezprzerwowego zasilania. System zawiera dwa, niezależne układy (A i B) zasilania
prądem stałym o napięciu nominalnym 24V. Zasilanie buforowane jest przez baterie bezobsługowych
akumulatorów kwasowych. Pierwotnym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć prądu przemiennego
230V/50 Hz. Układy zasilania wyposażone są w systemy zabezpieczające przed przeładowaniem jak
i nadmiernym rozładowaniem baterii oraz zwarciami w zasilanych odbiornikach.
System SZB 4 produkowany jest w odmianach:
•
SZB 4A – przeznaczony do instalacji w szafach przytorowych
•
SZB 4B – przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach (pozbawiony jest układów ogrzewania
i wentylacji)
2.2. Konstrukcja mechaniczna.
Wszystkie urządzenia systemu zabudowane są na stojaku o wymiarach 1450x800x300 mm
(WxSxG) zespawanym ze stalowych kształtowników. Wymiary stojaka umożliwiają jego instalację
w szafach zasilających o minimalnych wymiarach światła drzwi 800x1500 mm.
System SZB-4 może być zabudowany:
- w szafach stalowych:
- w szafie z laminatu:
RS 1001 - (np. ssp COB63A)
RS 1040 - (np. ssp SPA-1, SPA-2)
SK-10
2.3. Opis warunków eksploatacji.
• temperatura otoczenia szafy: -40°C ÷+55°C
•
wilgotność względna (bez kondensacji): 20% ÷ 90%
• udary w czasie pracy: niedopuszczalne
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
3
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
2.4. Dane techniczne systemu SZB 4
• maksymalne napięcie wyjściowe: 27,6V (bezobsługowe akumulatory kwasowe)
• maksymalny prąd obciążenia przy pracy bez baterii buforowych: 10A
• maksymalny prąd obciążenia przy pracy z bateriami buforowymi: 25A
• napięcie zasilania podstawowego (sieciowego): 230V(-20%,+10%)/50Hz
• maksymalny pobór prądu z sieci w stanie ustalonym: 3A
• napięcia wyjściowe stałoprądowe: 20,8÷27,6V (baterie kwasowe)
• stosowane baterie kwasowe: 44, 55, 64, 72, 88, 100 Ah
3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. Opis wyposażenia systemu SZB 4
System SZB 4 służy do zasilania urządzeń wykonywanych dwuobwodowo (dla uzyskania
wymaganego poziomu bezpieczeństwa), stąd system dostarcza dwóch, niezależnych napięć 24V DC.
Dla realizacji tego zadania większość elementów wyposażenia systemu również jest podwojona (układ A
i układ B).
Wyposażenie elektryczne SZB 4 podzielić można na następujące grupy urządzeń:
- urządzenia zasilające (zasilacze impulsowe DRP-240-24, baterie akumulatorów),
- urządzenia kontrolne (moduły bateryjne DR-UPS40, regulatory temperatury),
- urządzenia zabezpieczające (wyłączniki instalacyjne, ogranicznik przepięć).
3.2. Urządzenia zasilające
3.2.1. Zasilacz impulsowy DRP-240-24
Zasilacz DRP-240-24 o napięciu zasilania 230V/50Hz i napięciu wyjściowym ustawionym
fabrycznie na poziomie 27,6V działa na zasadzie impulsowego przetwarzania wejściowego napięcia
stałego przy stałej częstotliwości modulacji współczynnika wypełnienia impulsów. Dzięki temu,
osiągnięto małe tętnienia, wysoką sprawność, niewielkie wymiary oraz ciężar zasilacza.
Ponadto zasilacz posiada układ korekcji współczynnika mocy PFC.
Obudowa zasilacza posiada zaczep do montażu na szynie TS-35.
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
4
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
Specyfikacja zasilacza DRP-240-24
Wyjście
24V
10A
0÷10A
240W
80mVp-p
24÷28V
+/-1%
+/-1%
Wejście
Zakres napięcia 85÷264VAC
Zakres częstotliwości 47÷63Hz
Współczynnik mocy 0,96 przy pełnym obciążeniu
Sprawność 84%
Pobór prądu 1,4A
Prąd upływu <3,5mA
Zabezpieczenia
Przeciążeniowe 105÷150% mocy znamionowej, typ zabezpieczenia – ciągłe
ograniczanie prądowe do momentu usunięcia przyczyny
Wysokie napięcie 30÷36V, typ zabezpieczenia – odłączenie napięcia
wyjściowego oraz załączenie w celu przywrócenia
prawidłowej pracy
0
Przegrzanie 100 +/-5 C testowane na radiatorze tranzystora kluczującego,
typ zabezpieczenia odłączenie napięcia wyjściowego oraz
załączenie w celu przywrócenia prawidłowej pracy
Warunki środowiskowe
0
Temperatura pracy -10÷70 C
Dopuszczalna wilgotność pracy 20÷90% nie kondensująca
Wibracja 10÷500Hz; 2G 10min./1cykl; 60min. dla osi X Y Z
Bezpieczeństwo użytkowania
Standardy bezpieczeństwa UL508,
UL60950-1,
TUV EN60950-1
Odporność napięciowa I/P-O/P 3kVAC,
I/P-FG 1,5kVAC,
O/P-FG 0,5kVAC
Rezystancja izolacji I/P-O/P 100MU/500VDC,
I/P-FG 100MU/500VDC,
O/P-FG 100MU/500VDC
Przewodzenie i emisja EMI EN55011,
EN55022 (CISPR22),
EN61204-3 Class B
Odporność EMS EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11,
ENV50204,
EN55024,
EN61000-6-2 (EN50082-2)
Inne
Wymiary 125x125x100mm
Waga 1,2kg
Napięcie DC
Prąd znamionowy
Zakres prądowy
Moc znamionowa
Tętnienie i szum
Przedział regulacji napięcia
Stabilność napięcia
Korekcja obciążeniowa
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
5
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
3.2.2.Baterie akumulatorów
W standardowym wykonaniu system przygotowywany jest do pracy z bateriami bezobsługowych
akumulatorów kwasowych (BOSCH, VARTA, KOBE itp.).
Bezobsługowe akumulatory kwasowe montowane są na stałych półkach stojaka. Napięcie
końcowe ładowania baterii kwasowej jest ustawiane jest fabrycznie na wartość ok. 27,6V
0
(w temperaturze otoczenia 20 C).
3.3. Urządzenia kontrolne
3.3.1.Moduł bateryjny DR-UPS40 – zasada działania
• podczas pracy sieciowej układ DR-UPS40 zasila odbiory i ładuje akumulatory
• aby układ spełniał swoje zadanie, należy ustawić napięcie wyjściowe podłączonego zasilacza na
wartość 27,6V
• gdy zaniknie zasilanie sieciowe, układ przełącza się na pracę bateryjną i zasila odbiory wprost z baterii
• praca bateryjna sygnalizowana jest zwarciem styku przekaźnika 1: BAT DISCHARGE oraz zapaleniem
żółtej diody LED - stan ten pojawia się dopiero wtedy, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 24V, a więc
gdy baterie są naładowane powyżej 24V przejście na pracę bateryjną nie jest w żaden sposób
sygnalizowane
• powrót zasilania sieciowego podczas pracy bateryjnej powoduje otwarcie styku przekaźnika 1: BAT
DISCHARGE oraz zgaszenie żółtej diody LED
• podczas pracy bateryjnej, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 21,9V, zwiera się styk przekaźnika
2: BAT FAIL i zapala czerwona dioda LED
• RGR – Rozłączenie Głębokiego Rozładowania - funkcja, w którą wyposażono DR-UPS40 zapobiega
głębokiemu rozładowaniu baterii, rozłącza baterie od odbiorów w sytuacji, gdy napięcie baterii spadnie
poniżej 20,8V, stan ten sygnalizowany jest rozłączeniem wszystkich trzech styków przekaźników
(w tym styku przekaźnika 3: DC OK) oraz zgaśnięciem wszystkich trzech sygnalizacyjnych diod LED
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
6
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
Specyfikacja modułu DR-UPS40
Wejście DC
Wejście/wyjście
bateryjne
Napięcie DC
Prąd znamionowy
Zakres napięcia baterii
Zakres prądu
Prąd ładowania baterii
Parametry przekaźników
DC BUS OK
Sygnalizacja
BATTERY FAIL
BATTERY DISCHARGE
Środowisko
Temperatura pracy
Wilgotność podczas pracy
Wibracje
Napięcie przebicia
Normy
bezpieczeństwa i
kompatybilności
elektromagnetycznej
Inne
SZB 4_www.doc
Rezystancja izolacji
24÷29V
40A
21÷29V
0÷40A
2A
30VDC, 1A
Styk przekaźnika: zwarty gdy napięcie DC
zawiera się w przedziale 21÷29V (±3%); Dioda
LED: zielona DC BUS OK na przednim panelu
LED (zielony): gdy napięcie DC zawiera się w
przedziale 21÷29V: świeci się gdy napięcie DC
jest poza przedziałem 21÷29V: nie świeci się
Styk przekaźnika: zwarty gdy napięcie baterii
<21,9V; Dioda LED: czerwona na przednim
panelu
LED (czerwony): gdy napięcie baterii <21,9V
świeci się gdy napięcie baterii > 21,9V nie świeci
się
Styk przekaźnika: zwarty, gdy podczas pracy
bateryjnej napięcie baterii <24V; Dioda LED:
żółta na przednim panelu
LED (żółty): gdy podczas pracy bateryjnej
napięcie baterii <24V świeci się gdy podczas
pracy bateryjnej napięcie baterii >24V nie świeci
się
-20÷700C
20÷90%
10÷500Hz, 2G 10min./cykl, 60 min. w osiach X
YZ
Wejście - Obudowa: 0,5KVAC, Wyjścia
przekaźnikowe – zaciski wejściowe: 0,5KVAC
Między zaciskami wejściowymi a obudową:
>100M / 500VDC przy 25°C 70%RH
Urządzenie spełnia normy EN55022
Zakłócenia
elektromagnetyczne
spełnia
normy
EN61000-4Odporność na zakłócenia Urządzenie
2,3,4,5,6,8, ENV50204, Heavy industry level,
criteria A
Wymiary 55x125x100mm
Waga 0,55kg
PRO-SERW SOSNOWIEC
7
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
3.3.2 Regulatory temperatury (tylko dla odmiany SZB 4A)
Dla polepszenia warunków pracy urządzeń systemu SZB 4 zainstalowanych w szafie zasilającej
0
przy niskich temperaturach zewnętrznych (poniżej 10 C), zastosowano elektryczne ogrzewanie szafy,
natomiast w warunkach nadmiernego nasłonecznienia zastosowano wymuszoną wentylację. Grzałka
z radiatorem o mocy 100 W i wentylator zasilane są z sieci 230V/50Hz. Pracą grzałki steruje regulator
temperatury zabudowany w jej puszce przyłączeniowej, a wentylatora regulator temperatury SK 3110
zabudowany na szynie montażowej TS-35 obok baterii akumulatorów.
Regulatory temperatury posiadają pokrętło, którym można ustawić próg włączenia i wyłączenia.
Fabrycznie są ustawione następujące progi temperatur:
0
• dla grzałki 10 C
• dla wentylatora 300C
3.4. Urządzenia zabezpieczające
3.4.1. Zabezpieczenia i wyłączniki
Jako
zabezpieczenia
przeciwporażeniowego
zastosowano
metodę
samoczynnego
wyłączenia zasilania. Polega ona na połączeniu części przewodzących, które powinny mieć zaciski
ochronne z przewodem ochronnym PE. Dzięki temu przy uszkodzeniu izolacji podstawowej utworzona
zostanie
pętla
zwarciowa,
której
impedancja
zwarciowa
powinna
być
skoordynowana
z charakterystyką zwarciową zabezpieczenia obwodu, w którym powstało zagrożenie. Powoduje to, że
prąd zwarciowy osiąga wartość umożliwiającą samoczynne zadziałanie zabezpieczenia wyłączającego
w wymaganym czasie.
Układ zasilania urządzeń SZB 4 przystosowany jest do podłączenia do sieci typu TN-S. W
układzie TN-S funkcję przewodu neutralnego (N) i przewodu ochronnego (PE) spełniają osobne
przewody. W układzie TN-S przy przyjętej ochronie przez samoczynne wyłączenie można stosować
(urządzenie B na rysunku obok) bezpieczniki topikowe, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki
różnicowoprądowe.
W SZB 4 zastosowano wyłącznik instalacyjny o
charakterystyce typu B i prądzie Inom=10A. Zgodnie z zaleceniami
normy PN-ICE 60364-4-41 najlepiej żeby zastosowany wyłącznik
instalacyjny był w stanie rozłączyć obwód zasilania w czasie 0,2s.
Dla wyłącznika użytego w SZB 4 z jego charakterystyki wynika, że
jest on w stanie wyłączyć zasilanie w 0,2s dla prądów z przedziału
30-50A. Zgodnie z normą musi być spełniony następujący warunek:
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
8
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
Z × I <U
s
a
0
gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarcia
Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w czasie 0,2s
U0 – napięcie fazowe sieci energetycznej
Dla użytego zabezpieczenia w SZB 4 warunek ten spełnia:
Z
s
<
230V
< 7,66Ω
30 A
Wynik ten należy pomniejszyć o 25%, a zatem impedancja pętli zwarcia dla SZB 4 powinna być
Zs ≤ 5Ω.
Napięcie jednofazowej linii 230V/50Hz wprowadzone jest do systemu poprzez listwę
przyłączeniową znajdującą się w dolnej części stojaka. Napięcie to podawane jest do skrzynki
rozdzielczej na główny wyłącznik instalacyjny B1, z którego zasilane są obwody zmiennoprądowe
zasilaczy. Wyłącznik instalacyjny B3 (tylko dla odmiany SZB 4A) zabezpiecza obwody grzejnika
i wentylatora.
Gniazdo sieciowe służące do podłączenia dodatkowego odbiornika zabezpieczone jest
wyłącznikiem instalacyjnym B2.
Za głównym wyłącznikiem B1 podłączony jest ogranicznik przepięć chroniący system
zasilania przed przepięciami, które mogą pojawić się w sieci energetycznej od wyładowań
atmosferycznych lub prądów łączeniowych. Każdorazowe zadziałanie ogranicznika powoduje
jego częściowe zużycie, dlatego ogranicznik posiada wizualną sygnalizację uszkodzenia
elementu termicznego. Pojawienie się w przezroczystym okienku na przedniej ściance
ogranicznika czerwonej dźwigni oznacza jego uszkodzenie i natychmiastową wymianę. Dlatego
wymagane jest kontrolowanie stanu ogranicznika raz na miesiąc lub po każdej burzy z silnymi
wyładowaniami atmosferycznymi.
Zasilacze DRP wyposażone są w zabezpieczenie nadprądowe powodujące przejście zasilacza
przy przeciążeniu ponad Inom na pracę z charakterystyką stałoprądową tzn. stabilizację prądu na
poziomie 105÷150% Inom przy jednoczesnym obniżeniu napięcia wyjściowego.
Obwody wyjściowe zabezpieczone są standardowo przed zwarciem wyłącznikami instalacyjnymi
B4 i B5. Mogą one służyć również do odłączenia w razie konieczności obwodów obciążenia od
obwodów zasilających.
Obwód wyjścia kontrolnego K zabezpieczony jest wkładką topikową B6. Jej przepalenie jest
sygnalizowane zapaleniem się diody czerwonej LED w module bezpiecznikowym.
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
9
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
4. INSTALOWANIE, OBSŁUGA I EKSPLOATACJA.
4.1. Transport .
Kompletny system SZB 4 podlega kontroli w zakładzie produkcyjnym. Do transportu systemu
demontowane są akumulatory.
Szczególnej ostrożności wymaga transport akumulatorów bezobsługowych. Akumulatory te
dostarczane są fabrycznie w stanie wypełnienia elektrolitem i naładowania. W czasie transportu należy
je chronić przed przewróceniem, gwałtownymi wstrząsami, uderzeniami oraz przed zwarciem biegunów.
Bieguny dodatnie akumulatorów powinny być osłonięte plastikowymi kapturkami.
4.2. Instalowanie
Konstrukcja stojaka systemu SZB 4 umożliwia jego montaż w terenie w już zabudowanej szafie
zasilającej.
Po ustawieniu szafy na fundamencie należy dołączyć do niej uziom, a następnie przeprowadzić
montaż stojaka w następującej kolejności:
• przymocować stojak do tylnej ściany szafy wykorzystując jego odpowiednie elementy,
• ustawić wszystkie wyłączniki instalacyjne skrzynki rozdzielczej w położenie „WYŁ”,
• na półkach baterii ustawić akumulatory,
• połączyć akumulatory linkami połączeniowymi (linka z oznaczeniem + z dodatnim biegunem
akumulatora, a linka z oznaczeniem – z ujemnym),
• przyłączyć do listwy przyłączeniowej uziom i przewód sieci 230V/50Hz zgodnie ze schematem
umieszczonym w DTR
• przyłączyć do listwy napięć wyjściowych 24VDC odbiory układu A i B.
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
10
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
4.3. Uruchomienie
4.3.1. Odmiana SZB 4A i SZB 4B
•
załączyć napięcie 230V/50Hz głównym wyłącznikiem instalacyjnym B1 oraz napięcie do
gniazda sieciowego wyłącznikiem B2 i napięcie do regulatorów temperatury wyłącznikiem B3,
•
w zasilaczach i modułach bateryjnych powinny zapalić się wskaźniki DC OK,
•
zmierzyć napięcie sieci w gniazdku sieciowym w skrzynce rozdzielczej (nie powinno
przekraczać 250V AC),
•
zmierzyć napięcie na zaciskach modułów bateryjnych oznaczonych DC (powinno wynosić
27,6V +/-1%),
•
wyłącznikami instalacyjnymi B4 i B5 przyłączyć obwody obciążenia pod napięcie,
•
wyłączyć układ zasilania wyłącznikiem B1 żeby sprawdzić czy zasilane urządzenia nadal są
pod napięciem (zasilane z baterii akumulatorów),
•
powtórnie załączyć układ zasilania wyłącznikiem B1.
4.4. Obsługa okresowa
Zgodnie z wytycznymi Instrukcji utrzymania i sprawdzania urządzeń zabezpieczenia ruchu na
przejazdach kolejowych E-4, urządzenia zasilające srk powinny być sprawdzane raz na miesiąc. Zakres
okresowych sprawdzeń i konserwacji zależy głównie od rodzaju użytych baterii.
Przy wykonywaniu sprawdzenia urządzeń szafy zasilającej z systemem SZB 4 należy:
•
dokonać oględzin stanu uziemienia szafy,
•
dokonać oględzin zewnętrznych stanu baterii ze sprawdzeniem pewności mocowania linek
dołączeniowych, wybrzuszenia obudów akumulatorów bezobsługowych - świadczą o zbyt
dużym napięciu końcowym ładowania, wycieki elektrolitu w bateriach kwasowych - świadczą o
poważnych uszkodzeniach akumulatorów powodujących konieczność ich wymiany,
•
dokonać pomiarów napięć poszczególnych akumulatorów baterii,
•
dokonać zgrubnego sprawdzenia ustawienia napięcia wyjściowego zasilaczy (powinno
wynosić 27,6V +/-1%,
•
SZB 4_www.doc
dla systemu SZB 4A sprawdzić sprawność układów wentylacji i ogrzewania.
PRO-SERW SOSNOWIEC
11
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
4.5. Usuwanie uszkodzeń
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne podzespołów elektrycznych systemu SZB-4 wykonuje
służba serwisowa producenta lub wyspecjalizowana jednostka serwisowa upoważniona przez
producenta. Ze względu na złożoną konstrukcję zasilacza i występowanie w jego obwodach
niebezpiecznych napięć, nie zaleca się wykonywania napraw przez użytkowników. Wszelkie naprawy
powinny
być
wykonywane
przez
wysokokwalifikowany
personel,
zaznajomiony
z
zasadami
bezpieczeństwa pracy. W trakcie napraw i związanych z nimi badań należy zachować szczególną
ostrożność.
5. INFORMACJE DODATKOWE.
5.1. Uwagi producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych, nie
pogarszających jakości systemu zasilającego SZB 4.
Wyłączniki napięcia
wyjściowego 24VDC
wyłącznik
główny
zasilania
ogranicznik
przepięć
SZB-4B widok górnej płyty
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
12
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
zdjąć pokrywę kanału
aby doprowadzić
przewód zasilający
zaciski
wyjścia
24V DC
układ A
zaciski
wyjścia
24V DC
układ B
zacisk
wyjścia
kontrolnego
zacisk
fazowy
zacisk
uziomu
zacisk
neutralny
NIE ZAMIENIAĆ !
Opis zacisków wyjściowych napięcia 24V DC i wejściowych 230V AC
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
13
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
Rys. 1. Schemat odmiany SZB 4A
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
14
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO SZB4
Rys. 2. Schemat odmiany SZB 4B.
SZB 4_www.doc
PRO-SERW SOSNOWIEC
15