Zasilacz buforowy ZBP-13.8V-6A-65Ah

Transkrypt

Zasilacz buforowy ZBP-13.8V-6A-65Ah
Zasilacz buforowy ZBP-13.8V-6A-65Ah
Symbol katalogowy –
AWZ 601 – Symbol katalogowy
Przed rozpocz ęciem u żytkowania zasilacza prosimy o zapoznanie si
i stosowanie si ę do jej tre ści.
ę z niniejsz ą instrukcj ą
1. Opis techniczny
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urz
ądzeń
wymagających ci ągłego zasilania sta łym napi ęciem wysokiej jako ści, w przedzia łach:
12,7V...13,8V. Zastosowane w urz ądzeniu liniowe uk łady stabilizacyjne dostarczaj ą
napięcia o mniejszym poziomie szumów i krótszym czasie odpowiedzi na zak łócenie, niż
w przypadku stosowania stabilizatora impulsowego. Zasilacz dzi
ęki du żej wydajno ści
prądowej: 6A ciągłego obciążenia praca z akumulatorem 65Ah) doskonale nadaje si ę do
zasilania rozbudowanych systemów alarmowych (kamery, centrale, nadajniki, itp.).
Konstrukcja urz ądzenia zosta ła gruntownie przeprojektowana w stosunku do poprzedniej
wersji. Uwzgl ędniono wnioski i sugestie instalatorów, oraz w
łasne do świadczenia
projektowe i serwisowe. Wyj ątkowy nacisk po łożono na zwi ększenie bezawaryjno ści i
stabilności pracy urządzenia. Efektem tych działań jest stabilna i funkcjonalna konstrukcja,
która pozytywnie przeszła testy na zgodność z dyrektywami EMC i LVD.
2. Instalacja
Montaż urz ądzenia mog ą wykonywa ć tylko osoby posiadaj
uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie instalowania i obs
elektrycznych i elektronicznych.
ące odpowiednie
ługi urz ądzeń
Zasilacz przeznaczony jest do monta żu na p łaszczyźnie pionowej,(co najmniej 50
mm od pod łoża), lub stoj ąco z wykorzystaniem gumowych nóg znajduj
ących si ę w
wyposażeniu urządzenia.
Przed przyst ąpieniem do instalacji nale ży upewni ć si ę, że napi ęcie w obwodzie
zasilającym 230V jest od łączone. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ci ągłej
nie posiada wy
łącznika zasilania, dlatego nale
ży zapewni ć w łaściwą ochron ę
przeciążeniową w obwodzie zasilaj ącym. Nale ży tak że poinformowa ć u żytkownika o
sposobie od łączenia zasilacza od napi ęcia sieciowego (najcz ęściej poprzez oznaczenie
bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by ć wykonana
według obowiązujących norm i przepisów. Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym
(z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE).
Podczas montażu zasilacza, a w szczególno ści, gdy zachodzi potrzeba prac przy,
lub w okolicach uk ładów elektronicznych i zacisków elektrycznych, osoba instaluj
ąca
powinna zapewni ć ochron ę zasilacza przed dzia łaniem elektryczno ści statycznej (np.
poprzez galwaniczne połączenie się z obudową zasilacza).
Wyjście g łówne zabezpieczone jest bezpiecznikiem elektronicznym i topikowym
10A. Po do łączeniu napi ęcia zasilania 230V/AC napi ęcie na zaciskach sekcji 1
urządzenia pojawi si ę po oko ło 12sek. Napi ęcie na zaciskach sekcji 2 dost ępne
jest od razu.
3. Opis zacisków zasilacza
Rysunek poglądowy płyty czołowej zasilacza
Ø ZACISKI WYJŚCIOWE 13,8V/DC (+) (-) służą do pod łączenia odbiorników, podzielone s ą
na dwie sekcje o różnej wydajności prądowej:
a) sekcja pierwsza (listwa zaciskowa górna) zawiera dwie po łączone wspólnie pary zacisków o
maksymalnej obci ążalności 6A, dla pracy ci
ągłej i 8A przy obci
ążeniu chwilowym (przy
załączonym akumulatorze). Sekcja posiada bezpiecznik elektroniczny, od
łączający wyj ścia po
przekroczeniu maksymalnego pr ądu, po ust ąpieniu przeci ążenia wyj ścia zostan ą za łączone
ponownie po up ływie oko ło 12 sekund. Zielona dioda sygnalizuje stan wyj
ścia. Po w łączeniu
zasilacza do sieci zasilającej 230V napięcie na wyjściach dostępne po około 12 sekundach.
b) sekcja druga ( środkowa i prawa cz ęść dolnej listwy zaciskowej) zawiera 3 niezale żne pary
zacisków (+) (-) s łużące do niezale żnego zasilania urz ądzeń o maksymalnej obci ążalności 1,6A.
Każda para zacisków posiada niezale żny bezpiecznik polimerowy, dzi ęki czemu w przypadku
przeciążenia jednego wyj ścia dwa pozosta łe dzia łają nadal. W przypadku przeci ążenia wyj ścia
należy od łączyć obci ążenie, napi ęcie zostanie przywrócone powtórnie po up
ływie kilkunastu
sekund (czas ch łodzenia bezpiecznika). Po w łączeniu zasilacza do sieci zasilaj ącej 230V napi ęcie
na wyjściach dostępne jest natychmiast.
UWAGA!
Przy pod łączaniu odbiorników do sekcji pierwszej i drugiej nale
ży przestrzega ć zasady, aby
sumaryczny pr ąd pobierany z zasilacza nie przekroczy ł maksymalnej dopuszczalnej warto ści.
Przykładowo, niedopuszczalne jest pod łączenie 3 odbiorników 1,6A do sekcji drugiej i odbiornika
4A do sekcji pierwszej (sumaryczny prąd wynosi 8,8A!).
Ø ZŁĄCZE BRAK SIECI . Styki przeka źnika COM, NC i NO - zmieniaj ą swój stan (po
wcześniejszym nastawieniu czasu zadzia łania przeka źnika) sygnalizuj ąc zanik sieci 230V/AC
(przejście zasilacza do pracy bateryjnej) – ga
śnie czerwona lampka sygnalizacyjna, świeci
lampka zielona (zanik sieci 230V/AC lub przepalony bezpiecznik sieć – patrz możliwe usterki).
Ø ZŁĄCZE S ŁABY AKUMULATOR . Styki przeka źnika COM, NC i NO - zmieniaj ą swój
stan sygnalizuj ąc roz ładowanie akumulatora (lampka sygnalizacyjna żółta zaczyna świecić
ciągle). Przeka źnik mo żna wykorzysta ć np. do uruchomienia nadajników i powiadomienia
nadzoru z informacj ą że do ca łkowitego wy łączenia zasilania pozosta ł czas nastawiony
przełącznikami ( 15 sekund, 150 sekund, 240 sekund - patrz punkt : prze łączniki nastawy czasu
wyłączenia akumulatora).
UWAGA!
Obciążenie styków przekaźników sygnalizacyjnych nie może przekroczyć: 2A /30V DC.
Ø ZŁĄCZE BUZZER (+) (-). Do tego z łącza nale ży do łączyć przetwornik piezoelektryczny
(znajduje się w wyposa żeniu urządzenia), je żeli wymagana jest akustyczna sygnalizacja pracy
zasilacza. Przetwornik emituje sygnał przerywany, jeżeli zasilacz przeszedł do pracy bateryjnej.
Jeżeli przetwornik emituje sygna ł ciągły to oznacza, że akumulator jest roz ładowany i zasilacz
odlicza czas (zadany przełączniki nastawy czasu wyłączenia akumulatora) do jego odłączenia.
UWAGA!: Przy dołączeniu przetwornika należy zachować biegunowość połączeń.
Ø ZŁĄCZE AKUMULATOR 40Ah (+) (-). Do tego z łącza dołączone są przewody zako ńczone
„kabeloczkami”, po łączone z akumulatorem :(+) - biegun dodatni akumulatora; (-) – biegun
ujemny akumulatora.
Ø PROGRAMATOR CZASU OPÓŹNIENIA ZAŁĄCZENIA PRZEKAŹNIKA „SIEĆ”.
Za pomoc ą zworki ustawiamy czas zmiany styków przeka
źnika technicznego (po zaniku
napięcia zasilania 230V/AC). W zależności od położenia zworki czas ten wynosi:
A - ok. 1 sek,
B - ok. 5min h,
C - ok. 5,5 h
Ø PRZEŁĄCZNIKI NASTAWY CZASU WY ŁĄCZENIA AKUMULATORA . S łużą do
ustawienia czasu, po którym nast ąpi ca łkowite od łączenie akumulatora w przypadku jego
wcześniejszego roz ładowania. Uk ład powiadomi U żytkownika o roz ładowaniu akumulatora
(świetlnie, d źwiękowo oraz poprzez zadzia łanie przeka źnika akumulatora) i po nastawionym
przełącznikami czasie od łączy akumulator. Czas ten mo żna wykorzystać np. do uruchomienia
nadajników i powiadomienia nadzoru systemu o roz ładowaniu akumulatora. Warto ść czasu w
zależności od położenia przełączników przedstawiono poniżej:
ON
ON
LUB
2
ok. 18 SEKUND
ON
ON
;
2
;
2
;
ok. 240 SEKUND
2
;
ok. 340 SEKUND
Jeżeli podczas uruchamiania (i dalszej pracy) zasilacza jedynie z akumulatora, napi
ęcie na jego
zaciskach spadnie do ok. 10,5V, wówczas zadzia
ła uk ład od łączający akumulator (po czasie
nastawionym przełącznikami nastawy czasu wyłączenia akumulatora).
Ø PRZYCISKI START, STOP . Umo żliwiają za łączenie i wy łączenie napi ęcia na zaciskach
wyjściowych zasilacza, poprzez do łączenie i od łączenie akumulatora przy braku zasilania z
sieci 230V/AC. Szczególnie przydatne podczas uruchamiania i testowania systemu zasilanego
jedynie z akumulatora.
UWAGA!
Funkcja załączenia /wyłączenia przyciskami dostępna tylko przy wyłączonym zasilaniu 230V/AC.
4. Sygnalizacja działania zasilacza
Nazwa
SIEĆ
WYJŚCIE
Kolor
Funkcja
Pokazuje obecność napięcia
przemiennego na zaciskach
uzwojenia niskiego napięcia
CZERWONY
transformatora zasilacza.
Światło ciągłe - napięcie jest
Nie świeci
- brak napięcia
Pokazuje obecność napięcia stałego
na zaciskach
wyjściowych zasilacza – sekcja
pierwsza
ZIELONY
Światło ciągłe - napięcie jest
Nie świeci
- brak napięcia
AKUMULATOR
ŻÓŁTY
Mo żliwa usterka
Dioda nie świeci:
– brak napięcia zasilania 230V/AC
– przepalony bezpiecznik „SIEĆ”
(zlokalizowany w puszce połączeniowej)
Jeśli świecą diody: czerwona lub
żółta a zielona dioda „WYJŚCIE”
nie świeci:
– przepalony bezpiecznik „WYJŚCIE”
– przeciążone wyjście
Jeśli nie świeci dioda „SIEĆ”:
Światło pulsujące – praca bateryjna – brak napięcia zasilania 230V/AC
– przepalony bezpiecznik „SIEĆ”
Światło ciągłe – odliczanie czasu
rozładowany akumulator
do wyłączenia
akumulator niesprawny
zasilacza
– akumulator odłączony (gdy nie świecą
pozostałe diody)
Nie świeci
– praca z zasilaniem z sieci – bez akumulatora (gdy pozostałe diody świecą)
5. Parametry techniczne
Parametr
Napięcie zasilania
Maksymalny pobór mocy z sieci zasilającej
Napięcie wyjściowe
Maksymalny ciągły prąd obciążenia
Maksymalny chwilowy prąd obciążenia
(przez 1 minutę, tylko z akumulatorem!)
Temperatura pracy
Akumulator
Prąd ładowania akumulatora
Sposób ładowania akumulatora
Sygnalizacja pracy zasilacza
Chłodzenie zasilacza
Zabezpieczenie przeciążeniowe
zabezpieczenie termiczne
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Automatyczne wyłączenie akumulatora
Bezpiecznik w obwodzie transformatora
Bezpiecznik w obwodzie akumulatora
Bezpiecznik w obwodzie wyjściowym
Wymiary: szer. x wys. x głęb.
Masa bez akumulatora
Wartość
AC 230V, 50Hz
200 VA
12,7 V/DC...13,8 V/DC
6A
8A
0°C...45°C
65Ah/12V
ograniczony elektronicznie do max. 4A
Stałonapięciowy
diody led; sygnalizator piezoelektryczny,
przekaźniki techniczne o obciążalności styków
2A/120V/AC, 2A/30V/DC
wymuszone - wentylator załączany automatycznie
zrealizowane elektronicznie
zrealizowane elektronicznie
Bezpieczniki:
elektroniczne,
polimerowe, topikowe
ochronniki
warystorowe
zrealizowane elektronicznie
układ odłączy akumulator, gdy napięcie na jego
zaciskach spadnie do ok. 10,5V
3,15A-topikowy zwłoczny
6,3A-topikowy zwłoczny
10A-topikowy zwłoczny
555mm x 203mm x 233mm
9 kg