Niniejsze warunki techniczne ustalają wykonanie oraz zastosowanie płyty perforowanej DPM
600 (dalej zwaną płytą). Mają one zastosowanie przy produkcji, projekcji, zamówieniach,
dostawach, montażu oraz eksploatacji.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. OPIS
Płyta perforowana stanowi końcowy element instalacji wentylacyjnych przeznaczony do nawiewu powietrza. Nadaje się do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, hali lub domów towarowych, w których
potrzebne jest doprowadzenie powietrza w stropie. Zazwyczaj chodzi o integrowane stropy, gdzie
umieszczone są także elementy odprowadzające oraz oświetlenie. Poprzez swe parametry przepływu
powietrza są przeznaczone dla sufitów podwieszanych o wysokości co najmniej 3 m oraz dla strumieni
objętości od 150 do 500 m3.h-1.
2. WYKONANIE
Podłączenie przewodów dokonuje się przy pomocy skrzynki przyłączeniowej z okrągłym króćcem.
Skrzynka przyłączeniowa jest wyposażona w przepustnicę umożliwiający regulację wydajności, jest ona
również wyposażona w uchwyty do zawieszenia. Płyta jest przeznaczona do stref makroklimatycznych
o klimacie łagodnym (N) zgodnie z normą ČSN 03 8805, środowiska zwykłego zgodnie z normą
ČSN 33 0300 oraz pomieszczeń BNV zgodnie z normą ČSN 33 2320.
3. WYMIARY
Płyta frontowa
Skrzynka przyłączeniowa
II. PERFORMANCE DATA
.
V
[m3.h-1]
-1
- strumień objętości powietrza nawiewnego
UL
[m.s ]
- pożądana maksymalna prędkość końcowa
∆tp
[K]
- różnica temperatur pomiędzy temperaturą powietrza nawiewnego i temperaturą
w pomieszczeniu
∆tL
[K]
- różnica temperatur pomiędzy temperaturą powietrza nawiewnego w miejscu zasięgu strumienia i temperaturą w pomieszczeniu
∆pc
[Pa]
- całkowita strata ciśnienia elementu przy
L
[m]
- zasięg strumienia powietrza w osi płyty
LWA
[dB(A)]
- poziom mocy akustycznej
2
= 1,2 kg.m-3
TPM 002/97
DPM 600
- Strata ciśnienia
- Zasięg strumienia powietrza
- Poziomy mocy akustycznej
Całkowita strata ciśnienia
∆pC
Strumień objętości V (m3.h-1)
.
Zasięg strumienia powietrza L [m]
[Pa]
Przykład zastosowania nomogramów
Dane:
Pożądany zasięg strumienia powietrza
Pożądana prędkość końcowa
Różnica temperatur pomiędzy temperaturą
powietrza nawiewnego i temperaturą
w pomieszczeniu
Z nomogramów odczytujemy:
Strumień objętości powietrza
Strata ciśnienia przy e = 60 mm
Różnica temperatur w odległości L = 4 m
Poziom mocy akustycznej (hałas właściwy)
Pożądana prędkość końcowa uL [m.s-1]
Otwarcie króćca
L=4m
= 0.2 m.s-1
UL
∆tp = 6 K
.
V = 320 m3.h-1
∆pc = 82 Pa
∆tL = 0.7 K
LWA = 48 dB(A)
3
TPM 002/97
III. KOD ZAMÓWIENIA
Płyta DPM 600 TPM 002/97 .......szt.
VI. MATERIAŁ, WYKOŃCZENIE OCHRONNE POWIERZCHNI
Płyta frontowa jest wykonana z blachy aluminiowej. Powierzchnia jest pomalowana metodą proszkową
lakierem w kolorze RAL 9010.
Żądania innych kolorów płyt frontowych należy z góry uzgodnić z producentem. Skrzynka przyłączeniowa jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.
V. OPAKOWANIA, TRANSPORT, ODBIÓR, MAGAZYNOWANIE
Płyty dostarczane są w tekturowych opakowaniach z górną warstwą folii kurczliwej. Transportuje się je
przy pomocy zwykłych środków transportu. Po uzgodnieniu z odbiorcą istnieje możliwość transportu płyt
na paletach. Jeżeli w zamówieniu nie zostanie specyfikowany sposób odbioru, to za odbiór będzie uważane przekazanie płyt spedytorowi.
Podczas manipulacji w czasie transportu i magazynowania płyty muszą być zabezpieczone przeciw uszkodzeniom mechanicznym oraz wpływom atmosferycznym. Płyty należy przechowywać w magazynach
zamkniętych IB:1 zgodnie z normą ČSN 03 8207 na podłożach drewnianych lub na rusztach. Producent
udziela 18 miesięcy gwarancji od daty rozpoczęcia eksploatacji, maksymalnie jednak 24 miesiące od
daty wysyłki.
VII. NORMY, ROZPORZĄDZENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE
ČSN 01 0201 . . . . . . . . . . . . . . . . Numery wybrane
ČSN 03 8207 . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona wyrobów metalowych przed działaniem klimatu
ČSN 03 8805 . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaje wykonania wyrobów technicznych z punktu widzenia
odporności klimatycznej
ČSN 12 0000 . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenia instalacji wentylacyjnych. Terminologia.
ČSN 32 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona przed niebezpiecznym działaniem elektryczności statycznej
ČSN 33 2000-4-41 . . . . . . . . . . . . Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
ČSN 33 2000-5-54 . . . . . . . . . . . . Uziemienie i przewody elektryczne
ČSN 33 2000-6-61 . . . . . . . . . . . . Postępowanie podczas rewizji wyjściowej
ČSN EN 60721-3-0 . . . . . . . . . . . . Klasyfikacja warunków środowiskowych
Rozp. ČÚBP nr 48/82 Dz.U. . . . . . Podstawowe wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
pracy i urządzeń technicznych
Rozp. ČÚBP nr 324/90 Dz.U. . . . . Bezpieczeństwo pracy i urządzeń technicznych podczas
robót budowlanych
Adres firmy:
VLASTIMIL MANDÍK
Nádražní 509
267 24 Hostomice p. Brdy
Republika Czeska
Tel.: +42 0316 / 584 811
Fax: +42 0316 / 584 810, 584 382
e-mail: [email protected]
Wytwórca: Firma MANDÍK • Pavel Blaheta - konstrukcja
Nasz najbliższy przedstawiciel:

Podobne dokumenty